タイトル: 素人さんへ

素人さん 此方が先に書き込みだったのですね

う〜ん20秒ですか ・・・・

いささか短い様な気もしますが
メーカー公称は2.8kwクラス、配管長5m→20往復で30torrなので
気温22度〜35度前後の間で水を沸点に到達させる処まで減圧ができると言う事です
実際に配管や室内機の中に水が入った訳では無いので
空気に含まれる水分 分子として空気中を漂っているので
-0.1Mpaまで減圧できていれば新設の場合まづ問題ないのですが
真空ゲージやマニホールドを使用していなかったのであれば
ちと 気になりますね・・・・

あとはお客さんを安心させる意味でもせめて1分位は頑張ってほしい処ですね
気が付かない所で実は1秒間に3ストローク位高速で手が動いていたとか(・・;)


パイプの面取りですが ふつうは量販店の場合セット配管を切断せずに使うと思うんですが
追加延長とか 見栄えの問題でカットお願いしたのかな?

両端フレア加工済みのセット配管を使用してませんでしたか?

現場でのフレア加工自体あまりやらないと思うんですが

今時期の繁忙期はやはりその辺の基本的な事が解らない業者もいるのかもですね

フレアのオイル塗布については各社塗布するかしないかがまちまちですが
塗布しない様に 通達しているメーカーの方が多いのかな
三菱 ダイキン 日立 ・・・位ですかねただし 機械に使用しているのと同じ油
を塗る様に指示されていたり 塗布面を 接触面だけとか 裏面だけとか
微妙に各社で相違があります、

これは機械に使用している冷凍機油への影響を考慮した事と 
オイルを塗る事により 適正なトルクで締めこめないと言った見解らしいです

滑り良いのでオーバートルクと成り 後に応力腐食割れを起こしたりと言った
症例が発生している為らしいです、

電線は出来れば2.0mmを使って欲しい処ですね

ただ2.2Kw程度とか 暖房時最大10A程度で収まるのなら現実的には問題
なさそうですが 心情的には2.0mmですよね
量販店の仕様で2.0mmを使う規格であるなら 取り換えを要求されても良い気もします

20秒しこしこゲージ無しの件も含め気になって精神衛生上良くないので 

販売店に これで本当に大丈夫なのかよ(#゜Д゜)ゴルア 位の事は言っても良いかと